在为防爆电机选型是需要严谨的考虑一些因素和需要注意的几个方面,这样才不会在选型上出现误差,能够保证机器购买之后能够正常安全的运行。那么,在选择防爆电机时,要考虑哪些因素呢?
1、在电压、频率、转速确定后,按照电机所拖动负荷及供电网络状况,选取过安装系数K,确定电机功率。由安装方式从电机样本中查出安装尺寸。也有先从已确定的中心高从样本中选择电机功率的情况。
2、确认技术指标是否满足要求(供、需双方在技术协议中敲定)。对于绕线转子电机,为了选用配套的启动、调速系统,还需要供方提供转子电压U2及电流I2的数值。
3、按照使用环境确定防护等级及防爆类型、防爆等级或防腐蚀的类别、等级,以及其他要求,如户外、船用等。可参考:防爆电机温度组别以及防爆类别。
1、隔爆型电机的隔爆等级符合易燃、易爆环境的要求即可,不要选级别高的。
2、按照实际使用情况确定技术指标,技术指标中 η、cos φ越高越好,节省电能,其余指标则不尽然。
比如拖动轴流式泵和风机的电机,Tst在0.6~0.8的范围内即可,Tm也不必高,1.6左右就能满足使用要求。若买方在这两项指标上稍许松动一点,设计者可以把从这挖出的过剩功能贴补到Ist上,即用于降低Ist。这对于网络容量小的使用场所则很有实际意义。二极电机的负荷绝大部分是风机和泵,Tst高没必要。若生产厂过于追求这一指标,将铸铝转子槽形的上半部设计得很窄,给制造增加不必要的难度;使用中由断条、细条引发的故障也多。
3、防护等级要选得适中。
IP54与IP44之差主要在防尘功能上。有的买主为了省钱,在该用IP54的场所中选用IP44的电机,使电机轴承过早地损坏。反之,IP44 能满足使用要求时,无需选P54的。后者要加设橡胶密封圈,维护上不如前者。
防爆电机防护等级最低为 IP55,而普通电机有IPIP23、IP44、IP54、IP55、IP56不等,故而从外形可以分辨出。
1按电机原理分
可分为防爆异步电机、防爆同步电机及防爆直流电机等。
2按使用场所分
可分为煤矿井下用防爆电机及工厂用防爆电机。
3按系列及特点分
可分为隔爆型电机、增安型电机、正压型电机、无火花型电机及粉尘防爆电机等。
4按配套的主机分
可分为煤矿运输机用防爆电机、煤矿绞车用防爆电机、装岩机用防爆电机、煤矿局部扇风机用防爆电机、阀门用防爆电机、风机用防爆电机、船用防爆电机、关注修心养身密码公众号,学习养生和防爆知识。起重冶 金用防爆电机及加氢装置配套用增安型无刷励磁同步电机等。此外,还可以按额定电压、效率等技术指标来分,如高压防爆电机、高效防爆电机、高转差率防爆电机 及高起动转矩防爆电机等。
1隔爆型电机
它采用隔爆外 壳把可能产生火花、电弧和危险温度的电气部分与周围的性气体混合物隔开。但是,这种外壳并非是密封的,周围的性气体混合物可以通过外壳的各部分接合面间隙 进入电机内部。当与外壳内的火花、电弧、危险高温等引燃源接触时就可能发生,这时电机的隔爆外壳不仅不会损坏或变形,而且火焰或炽热气体通过接合面间隙传出时,也不能引燃周围的性气体混合物。
功率等级、安装尺寸及转速的对应关系与DIN42673一致,同时考虑到与YB系列的继承性和Y2系列的互换性,作了必要调整,更加有效和适用。
噪声限值比YB系列低,接近YB系列的I级噪声,振动限值与YB系列相当。
全系列采用F级绝缘,温升按B级考核。
电机散热片有平行水平分布和辐射分布两种,以平行水平分布为主。
全系列选用低噪声深沟球轴承,机座中心高在180mm以上电机设注排油装置。
外壳防护等级提高到IP55。
主要性能指标达到20世纪90年代初国际先进水平。
2增安型电机
它是在正常运行条件下不会产生电弧、火花或危险高温的电机结构上,再采取一些机械、电气和热的保 护措施,使之进一步避免在正常或认可的过载条件下出现电弧、火花或高温的危险,从而确保其防爆安全性。
满足增安型防爆电机的要求,采取一系列可靠的防止火花、电弧和危险高温的措施,可以安全运行于2区危险场所。
采用无刷励磁,设置旋转整流盘和静态励磁柜,励磁控制系统可靠;顺极性转差投励准确,无冲击;励磁系统失步保护可靠,再整步能力强;线路设计合理,放电电阻在工作中不发热;励磁电流调节范围宽。
同步机、交流励磁机及旋转整流盘同轴。整流盘位于主电机和励磁机之间,或置于轴承座之外。
外壳防护等级为 IP 54。
采用F级绝缘,温升按B级考核。
改变传统的下水冷为上水冷,即水冷却器置于电机上部。
设增安型防潮加热器,关注修心养身密码公众号,学习养生和防爆知识。固定在电机底部的罩内,用于停机时加热防潮用。
选优质原材料,电气及机械计算留有较大裕度,能满足运行可靠性和增安型电机的温度要求。
设置有完善的监控措施;主接线盒内设置用于差动保护的增安型自平衡电流互感器;定子绕组埋设工作和备用的铂热电阻,分度号为Pt100;设漏水监控仪,监控水冷却器的泄漏;两端座式滑动轴承分别设现场温度显示仪表和远传信号端子。
3正压型电机
正压型电机是正压型电气设备的一种。
配置有一套完整的通风系统,电机内部不存在可能影响通风的结构死角。
外壳和管道由不燃材料制成,并具有足够的机械强度。
外壳及主管道内相对于外界大气保持足够大的正压。
电机须有安全保护装置(如时间继电器和流量监测器),以保证足够的换气量,还必须有壳内气压欠压的自动保护或报警装置。
外壳上的快开门或盖须有与电源联锁的装置。我国目前尚无统一的正压型电机系列产品。
防爆电机的额定电压、额定电流、功率、转速 和普通电机标注的一样,就是防爆电机多了防爆标志:Ex 一、防爆型式+设备类别+(气体组别)+温度组别防爆型式。
防爆电机的标准是由国家质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会联合发布了《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》,在防爆电机这个行业中基本系列防爆电机都要按照此标准。
1、防爆电机行业必须坚决贯彻执行《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》防爆电机标准,可以我国实现节能减排目标,为保护环境做出了很大的贡献,防爆电气产品生产许可证也会按照防爆电机行业新标准发证;
关注我们
最新动态
友情链接: 匠人匠心科技 上海博莱特压缩机有限公司 天津网站建设 天津律师 高端网站定制
Copyright © 2016-2018,All rights reserved 版权所有 © 天津鑫磊拓远科技有限公司 未经许可 严禁复制 津ICP备18005560号 技术支持:匠人匠心科技