服务热线: 187 3256 1661
177 0221 3936

天津鑫磊拓远科技有限公司

阿特拉斯*科普柯集团(Atlas Copco)
---柳州富达空气压缩机

联系我们

177 0221 3936

座机:187 3256 1661

传真:022-6320 2880

邮箱:17702213936@163.com

地址:天津大港油田穿港路与津歧路交口东500米

用变频器的电机为什么发抖?产生抖动怎么处理?柳州富达帮您分析

返回列表 来源: 浏览: 3876 发布日期:2021-05-17

变频器带动电机运行时产生抖动怎么处理?

一、用变频器的电机为什么发抖

image.png

1、编码器信号检测不准,或者信号线接触不好。检查一下编码器本身,然后检查一下信号线的连接情况。

image.png

2、电机发生共震。这种情况,需要设定变频器的跳跃频率,设定这个参数的意思是,比如设定10-14为跳跃频率,则变频器不输出10-14Hz的频率,直接跳过。

详解

跳跃频率功能:一般的通用变频器,都有3点(或者以上)的频率跳跃点,也就是说,如果变频器运行在某一频率上(例如说13Hz),电机发生共振,可通过设置变频器参数跳跃频率(或者是回避频率,详情参考说明书)为这个频率(例如13Hz),然后设置振幅(例如正负1Hz),那么,变频器就不会运行在13-1=12Hz和13+1=14Hz范围之内。

例如,加速过程中,如果你给定为12.5Hz,变频器运行在12HZ,给定13.5Hz,也是运行在12HZ;如果给定为14HZ或者以上,才会运行在14HZ或者以上。如果是在减速过程中,如果你给定13.5HZ,变频器依然运行在14HZ,给定12.5HZ,运行14HZ;如果给定是12HZ或者以下,才会运行到12HZ或者以下。请仔细阅读说明书,并联系厂家。

二、变频器带动电机运行时产生抖动的处理方案


以三菱变频器带动电机运行时产生抖动分析为例,如下:

(一)、机械共振

原因:机械共振产生的振动会影响变频器的控制,导致输出电流(转矩)不稳定。根据控制方块图 (如图1),可以通过改变输出频率来减少输出电流(转矩)的变动,从而减轻振动。

image.png

处理步骤如下:

1、将Pr.653 设定为100%,以振动最大的运行频率运行数秒后确认振动是否得到缓解。

2、没有效果时,请慢慢调高Pr.653 的设定值,反复运行并确认效果,将效果最明显的值作为 (Pr.653) 的最终设定值。

3、 调高Pr.653 后振动反而更大时,请将Pr.653 从100%开始慢慢调低并同样进行效果确认。

(二)、电源高次谐波过大

原因:电源高次谐波是由变频器的整流部分产生的,对发电机及进相电容器等都会产生影响。高次谐波的产生源、频率范围和传输路径与噪音及漏电流不同。

image.png

处理方法:

1、安装电抗器 

2、接线示意图

image.png

(三)、变频器产生噪音


原因:由于变频器是以高载波频率断续输出的,所以成为噪音的发生源。这种噪音的发生而使周边设备误动作。

处理方法:

1、避免变频器动力线 (输出输入线)与信号线平行接线和成束接线,应分散接线。

2、检测器的连接线、控制用信号线使用双绞屏蔽线,屏蔽线的覆皮连接SD端子。

3、在较多产生噪音的机器上装设浪涌抑制器,抑制噪音的发生,在信号线上安装数据线滤波器。

image.png

0.243426s